Уважаемые коллеги!
Немного информации по датчикам освещённости. Совсем недавно мы перешли на новый тип сенсора MAX44009, который как нельзя лучше подходит по своим характеристикам для данного типа применения.
Итак, что наш датчик позволяет делать?
Первое - он предназначен для построения распределённой системы управления, а это значит, что на одной шине может быть несколько подобных устройств. Для обмена данными используется протокол Modbus RTU. Датчик сам рассчитывает величины освещённости, энергии на квадратный метр и самое главное, величины энергии, попавшей на растения в промежуток времени от рассвета и до заката солнца.
Также датчик позволяет работать с искусственными источниками света, но тут потребуется учесть особенности спектра каждого источника.
Данные в датчике рассчитываются каждые 500 миллисекунд, а это значит, что контроллер постоянно имеет свежие и правдивые значения. Несмотря на то, что данные в памяти датчика теряются при перерывах питания, благодаря специальной обработке в программе они сохраняются в случае аварийных перерывов - а это значит, вы никогда не потеряете контроль над теплицей.
Датчик имеет функцию автосброса -как только освещенность в течении времени, сохранённого в регистре 76, будет ниже порога из регистра 74, то будет произведена операция обнуления всех счётчиков.
Для полноценной работы датчика достаточно считывать в область памяти контроллера первые 10 регистров, если нет необходимости дополнительного управления датчиком.
Ниже в виде списка адреса в области памяти датчика, доступные через Modbus RTU