Справка по SGH Configurator

Здесь в публикации материалы по Modbus RTU и Modbus TCP серверам. Также тут можно задать любой интересующий вас вопрос.
a93911
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 08:13

Справка по SGH Configurator

Сообщение a93911 » 06 апр 2021, 10:48

Здравствуйте. Нужна помощь в использовании данной программы. Желательно пошагово.

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение Admin » 06 апр 2021, 11:31

День добрый!
Как таковой справки по данной программе не готовили, так как она предназначалась только для внутреннего использования. Но вы можете задать вопросы - постараемся объяснить.
С уважением, команда поддержки проекта.

a93911
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 08:13

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение a93911 » 07 апр 2021, 06:37

Не могу понять, где прописан порт ОРС сервера, по которому к нему можно обратиться

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение Admin » 07 апр 2021, 06:46

День добрый!
Немного терминологии - в данном случае ОРС сервер является мастером сети modbus RTU или TCP, и к нему обратиться у вас не получится, так как именно сервер производит опрос слейвов. А конфигурацию порта вы можете посмотреть на картинке ниже
Вложения
Sample.png
Конфигурация портв - образец
Sample.png (24.46 KiB) 17706 просмотра

a93911
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 08:13

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение a93911 » 07 апр 2021, 06:51

не совсем поняли меня. Естественно, по отношению к опрашиваемому устройству ОРС является мастером. Но вот для программы, которая считывает данные с ОРС, это слейв. ОРС-сервер, значит есть программа-клиент, которая к нему обращается и делает запросы. Соответственно, нужен номер порта, например, 127.0.0.1:5000

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение Admin » 07 апр 2021, 06:57

День добрый!
Как ни странно, но тут тоже ОРС сервер является сервером, а любая программа, которая получает доступ - клиентом. У вас не получится получить доступ по протоколу TCP/IP, здесь используется COM- модель обьектного доступа.
Рекомендуем попробовать Matricon OPC Explorer.
С уважением, команда поддержки проекта.

a93911
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 08:13

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение a93911 » 08 апр 2021, 07:43

Спасибо за ответ, помогли разобраться. Ещё вопрос по конфигуратору: как тэгу присвоить атрибут "только для чтения" или "только для записи" либо и то и другое?

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение Admin » 08 апр 2021, 14:34

День добрый!
Так сказать права доступа определяются самим протоколом - вы можете читать и писать в катушки и в регистры хранения, а вот из дискретных входов и входных регистров можно только читать. На картинке ниже 0ххххх и 4хххх - чтение и запись, 1ххххх и 3ххххх - только чтение.
Вложения
Sample1.png
Образец
Sample1.png (26.96 KiB) 17694 просмотра

a93911
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 08:13

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение a93911 » 09 апр 2021, 04:41

Спасибо за разъяснение. Извините что много вопросов задаю, есть ещё:
Настроил с помощью конфигуратора орс сервер modbus tcp, сохранил базу, выбрал в меню Файл - Make active. Активировал мониторинг, всё хорошо, данные со слейва считываются. Но вот вопрос: как загрузить в ОРС измененную конфигурацию? У меня получилось только после сохранения конфигурации под другим именем и повторной активации Файл - Make active. Правильно сделал?

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Справка по SGH Configurator

Сообщение Admin » 09 апр 2021, 06:16

День добрый.
Обычно сразу после добавления конфигурация активна, но вам надо для получения новых данных сервером переподключить клиентов, причём всех.
Да, вопрос уже к вам - в этой версии нет ограничений и она бесплатна, но всё же, почему вы обратили внимание именно на это решение? Ведь сейчас в интернете полно всяких серверов с поддержкой модбус?
С уважением, команда поддержки проекта.