haze писал(а):Хотелось бы увидеть пример как работать с контроллером в режиме мастер-ПК слейв-контроллер по modbus. не совсем понятно какие команды слать чтоб управлять выводами. Опыта работы с плк до этого не было по этому могу что-то не верно представлять.
День добрый!
По сути, вам ничего и даже делать не надо - после прошивки плата имеет предварительные настройки, которые устанавливают UART1 как modbus slave с адресом 1, и UART2 тоже как modbus slave, но с адресом 2. Также вам понадобится конвертер типа USB-TTL, чтобы вы могли подключиться непосредственно к плате.
Если вы хотите использовать выхода и входа на плате, то вам придётся написать небольшую программу для того, чтобы можно было этими выходами управлять. Например, регистр D10 мы определим как регистр входов, и D11 - как регистр выходов. Теперь, когда вы будете писать в D11 число - например, 3, то у вас включатся выходы Y0 и Y1.
Также во вложении проект с такой вот программой.
И вы вполне можете использовать наш ОРС сервер для работы с платой - если вам будет интересно, опишем и это тоже.